aries
級別: 略有小成
![]() |
求教:昨晚去KTV唱歌,中途去廁所小解,站在小便池前,發現智能沖水器前的案板已經脫落,低頭看了一下里面到底是什么,這不看就算了,一看我發現他里面的電磁閥是用的DC 6V的電壓,讓我想到了公司里面用的都是DC12V的 直流穩壓電源給傳感器供電的,但是這個DC 6V是不是有 DC 6V的穩壓電源(這個我想問問大伙,作為了解), 還有一個問題就是:如果我買了這樣的電磁閥但是我身邊只有DC12V的穩壓電源,那我應該怎么辦呢...請賜教! 謝謝! |
---|---|
|
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
DC 6V電源一般情況下是肯定有6V的穩壓電源的.像你所述,可以在傳感器串個二級管,起個限流的作用.不過本人沒有試驗過...只做過在5V的直流電源,串接二極管用在耐壓3V的發光二極管. |
---|---|
|
bigluo
級別: 家園?
![]() |
兩個電磁閥串起來就可以了。 不過,最好還是用6V電源,很多的。 |
---|---|
|
aries
級別: 略有小成
![]() |
2樓說法比較適合交流電吧 對于直流電加個二極管 不就是阻流了嗎! |
---|---|
|
石端英
級別: *
![]() |
用電阻限流呀,不過還是用DC6V的電源好,,還有的一方法你可以做的一個可調電壓的回路 |
---|---|
|
cwxok
級別: 論壇先鋒
![]() |
有6V電源就行了,為什么一定要在12V做文章呢? |
|
---|---|---|
|
yanzhi2008
yanzhi2008
級別: 略有小成
![]() |
7806,電源穩壓模塊很多,買回來自已改造。 ![]() |
---|---|
|
相逢是緣2
級別: 略有小成
![]() |
用7806加一個大功率三極管做個穩壓電路再用你的12伏電源就行 |
---|---|
|
wsandlqj
級別: VIP會員
![]() |
支持1樓,反對2樓的。 用二極管可以降點電壓的,是二極管的死區電壓;兩個電磁閥串起來決對不可以,因為電磁閥的動作瞬間和吸合常態時的電壓都是不一樣的,實際上2個電磁閥不可能是同時動作的,因此不可能兩個閥各分得6V的 |
---|---|