有個平臺,以設定溫度持續工作,要求
1,溫控器:加熱和冷卻兩路PID控制,目前在使用的歐姆龍溫控器,有聽過宇電但沒用過不知道這個牌子怎么樣,精度0.2度
2,制冷片:加熱和冷卻通過正負極顛倒,可以切換加熱冷卻,目前用的一冷
3,固態繼電器:制冷片最大電流10A,工作電壓24V,市面常見的固態是單路觸點,目前找到了雙路,正負極顛倒的時候,通過線路互鎖,防止短路感覺有點麻煩
請教下,以上搭配有沒有好點的方案代替,溫控器,制冷片,固態繼電器有沒有其他品牌,尤其固態繼電器硬件互鎖使用起來感覺很麻煩
老棍子
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 8508 點
下載積分: 2233 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2018-01-15
最后登錄: 2025-07-02
查看老棍子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 28天前
DeepSeek回答:
🔧 1. 控制方式改用「H橋模組」
推薦使用 BTS7960 H橋模組(支援 24V / 43A)
➤ 可直接控制Peltier的電流方向,無需雙繼電器、互鎖邏輯
➤ PWM控制更細膩,響應快、安全性高

🌡️ 2. 溫控器推薦「宇電 AI 系列」
例:宇電 AI-526 或 AI-708
➤ 精度高、雙路PID、性價比優于歐姆龍
➤ 支援RS485,可接PLC或上位機控制

⚡ 3. 保留制冷片與電源設計
繼續使用目前的 一冷 Peltier 模組

電源建議:DC 24V,電流依Peltier總數選擇(例:2顆需 ≥20A)

以上,請參考
樓主留言:
好的,謝謝~
sin598
懵懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 169 個
工控威望: 1610 點
下載積分: 2369 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2025-07-01
查看sin598的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 28天前
臺達溫控器DTM了解一下,還是很方便的加熱冷卻分開兩路,不存在互鎖問題
樓主留言:
臺達的Pass了,滿足不了要求,互鎖不是溫控器互鎖,是SSR互鎖,擔心硬件一些問題導致兩個同時輸出
chenhaot
chenccc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 251 點
下載積分: 1401 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2020-08-20
最后登錄: 2025-06-30
查看chenhaot的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 28天前
這不就高低溫實驗箱么,說句實話沒做過類型項目的不要輕易去碰,坑很深的。如果制冷也是自己做還好,要是配合其他廠家那就麻煩死

另外宇電的還不錯,在這個行業有一定的占有量
樓主留言:
就是幾個不同品牌之間配合,沒辦法項目需要
1151847703
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 156 個
工控威望: 1512 點
下載積分: 1415 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2016-11-17
最后登錄: 2025-06-30
查看1151847703的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 前天
好的,謝謝~
引用
引用第1樓老棍子于2025-06-05 09:45發表的  :
DeepSeek回答:
🔧 1. 控制方式改用「H橋模組」
推薦使用 BTS7960 H橋模組(支援 24V / 43A)
➤ 可直接控制Peltier的電流方向,無需雙繼電器、互鎖邏輯
➤ PWM控制更細膩,響應快、安全性高
.......
冷風吹
工控充
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 296 個
工控威望: 508 點
下載積分: 1167 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2007-12-23
最后登錄: 2025-07-01
查看冷風吹的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 昨天
別忘記加個斷線檢測,推薦煒固的加熱器斷線報警器。市場上用量不少,10多年了。專業級的可以檢測斷線、過流、異常加熱報警、 三相的UL3,單相的US17 固態控制用。要求高的設備用,不然成本上去了。