引用引用第1樓快樂小學生于2025-05-22 18:28發表的 :注:從可編程控制器 CPU 輸出至簡單運動模塊的“可編程控制器就緒信號[Y0]”由 OFF 變?ON 時。
引用引用第2樓飛皇123于2025-05-22 18:29發表的 :原點回歸速度在G74緩沖區,在程序里找一下
引用引用第5樓2645855946于2025-05-22 22:57發表的 :大佬再次請教一下,我在程序里面沒有找到PR.46 Un\G74的地址數據,是不是在WORKS2中簡單運動控制模塊中設置了啊
引用引用第6樓快樂小學生于2025-05-23 08:56發表的 :是的,可以在模塊里直接設置,如果你要把設定開放出來的話,就要寫到程序里了。但是有一點要注意,這個參數寫入生效是要““可編程控制器就緒信號[Y0]”由 OFF 變?ON 時”
引用引用第7樓2645855946于2025-05-29 08:46發表的 :好的謝謝,您的意思是要在PLC run的狀態 下才可以在簡單運動模塊設置里面寫數據么
引用引用第8樓快樂小學生于2025-05-29 09:16發表的 :不是,是有部分參數(含你說的這個回原參數),寫到內部緩存器后需要將模塊準備完成信號從OFF置到ON一次才能生效。
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號