jx_einstein
級別: 論壇先鋒
![]() |
485總線PPI,S7-300做主站,S7-200做從站,程序是怎樣的? 我只知道S7-200做主站,S7-200做從站時,可以主站用向孍T_EXE, S7-300做主站時,是不是也是這樣? |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
S7-300不支持PPI,因此你需要使用EM277組成DP通訊網絡。 Regards |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
EM277僅完成協議轉換,無需手冊,且與300做DP通訊,200側不需要編寫通訊程序,300側組態輸入輸出對應的通訊區即可。 詳細請搜索論壇。 Regards |
---|---|
|