jinyonghui
級別: *
![]() |
我廠是生產短纖的,F(xiàn)在后紡切斷機,油泵,風機經常停。可停下來再開就是正常的。開段時間又停。請各位師傅幫幫忙。謝謝、 |
---|---|
|
工控學子
學無止境
級別: 家園?
![]() |
人為停機時也是全部停止嗎?如是就檢查一下總停按鈕或控制電源接線是否松動。 |
---|---|
|
工控學子
學無止境
級別: 家園?
![]() |
變頻器也不是沒有過載的可能,如果變頻器接了報警輸出,變頻器報警時輸出回路會動作把關聯的設備關停,為了人身安全或保護機器。發生故障時你看看變頻器是否報警了。你說的油泵是液壓泵嗎?看看是否過載了引起聯鎖回路動作了。 |
---|---|
|