描述:示意圖幫忙看看
圖片:
各位高手幫忙看下!
我這有臺電機程序要求每次運行至工作點后回Ready位置,但是工作點設置錯誤,設置超過了極限位置,每次向工作點運行都只能到達右極限位置,然后回Ready位置(無過極限報警),
在這里問題出來了,每次回Ready 位置都不一樣,比如:第一回Ready在A點,那么第二次是B點,第三次是C點,為什么回每次Ready越靠近原點(Ready位置越來越。繛槭裁床粫荂,D點?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5288 個
工控威望: 7514 點
下載積分: 160730 分
在線時間: 3231(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-05-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-09 23:05
應該是“不會到達D、E點”?
左右極限標注的沒錯!
1樓解釋的不錯!