我們做控制電路一般都用低電壓 220V控制380V ,   今天看到一臺設備因為客戶沒零線,  只有380V 三相進線,  電相的控制元件都
220V的, 為取用零線 他從電機的星型中性點接來用, 此方法 是可靠接法嗎 ?    還是必須用變壓器變出來220V
光電隔離
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 256 點
下載積分: 56637 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2010-09-13
最后登錄: 2025-05-21
查看光電隔離的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-09-22 01:43
臨時應急是可以的,長期用有隱患,不安全。