  各位,請問COM點是24V,X點也只能用24V,輸出的中繼的公用點是0V,Y的COM點是用24V,這樣才行嗎?不是說COM點用24V、0V都可以的嗎?指的是繼電器輸出類。誰能指導指導???
sonhh
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 423 點
下載積分: 1859 分
在線時間: 588(小時)
注冊時間: 2007-05-16
最后登錄: 2025-05-13
查看sonhh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-05 18:53
PLC輸入分NPN和PNP型N 型COM要接24V,P型COM要接0V,PLC輸出繼電器型只是常觸開點,COM可已誰便接