近日我去一家公司去面試被考到一個問題請問我位這是什么原因就是一組三相五線制的電源線出來后,電源線是6個平方的,分4組,每組2個1。5KW的馬達和4支日光燈管,為了好區分暫為A,B,C,D四組。只要啟動這4組馬達中的任何一組馬達,這C組的燈管都會閃爍一下后,就會正常,而其它的三組燈管又不會閃爍,請問這是什么原因造成的,我說這是三相電壓不平衡造成了,他說這只是其中一個可能的原因,請問各位高手們,還有啥子問題哦,謝謝。!
stonema80
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 165 點
下載積分: 1006 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2009-02-18
最后登錄: 2014-11-24
查看stonema80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-18 20:53
一般原因就是零線和地線區分不好,造成零線電壓電壓不穩定。