樓主  發表于: 18天前
小弟遇到軸錯誤編號108和102,偶發報警,一天1-2次。108查了手冊是說“啟動不可,在不可啟動的軸動作狀態下執行了啟動請求。”我這個伺服就做了簡單的兩個位置的定位控制,我在想是程序寫的不對，我寫的?nbsp; MOV K1 U4\G1500  ,我在想這個問題是不是用MOVP  K1 U4\G1500 能解決啊。但是現在客戶這幾天又不生產,不能寫進去論證一下,就先來論壇求助一下各位大佬。102錯誤代碼意思為 運行中伺服就緒信號變?OFF,檢查了盤內線路沒發現啥問題,會不會和我設置的伺服電機參數有關系啊?偣灿腥_電機,都有這個偶發問題。PS;三菱電機技術支持打了好幾遍都是客服忙
tantaninzg
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 266 個
工控威望: 341 點
下載積分: 807 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2018-12-28
最后登錄: 2025-06-26
查看tantaninzg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 17天前
引用
引用第1樓投湖自盡的魚于2025-06-09 11:11發表的  :
這個一般是控制邏輯有問題才會報警,比如定位時啟動多個定位,或者JOG時候定位,或者停止導通定位等,具體還是要看程序


應該是1樓的分析