国产MAX3232,欧美一性一乱一交一视频,国产成人精品三级麻豆,少妇厨房与子伦

風中云
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 336 點
下載積分: 668 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2007-11-23
最后登錄: 2025-05-23
查看風中云的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-11-12 17:07
本人現在手頭上有個項目,就是對80臺三菱變頻頻率讀寫的問題,因生產過程中常批量性按相應順序調節頻率,在調試初期一切正常,后來試機時,當變頻帶電機運行起來時,通訊就斷續時有時無,后來找三菱售后檢測后說是干擾所致;后來加了終端電阻,接地,加裝一批485集線器,信號隔離放大器,重新換屏蔽雙絞線等等措施,問題依舊是只要變頻不運行,變頻器通訊正常,每次讀寫頻率正常,反之則時有時無,請教各位看這還有什么辦法?
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 808 個
工控威望: 1186 點
下載積分: 483 分
在線時間: 649(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-05-23
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-11-13 13:19
一勞永逸:
不要在大干擾環境下用485這種環境敏感的總線通信,換以太網甚至光纖
這個思路是非常清晰的,就是減小網絡在干擾環境下的暴露面積,至少換過以后因為網絡干線是肯定不會有問題的,有問題的都在單點,還可以用拔網線的方式一個一個去排查,效率也高的多。

你反復在現場折騰的人工和損耗足夠覆蓋換一批設備的錢了,而且講實話買好一點的自動輪詢modbus網關,80個變頻器也用不了幾個網關就能搞定了,可靠性比自己手搓的程序會強的多~