在現場接完接近開關后測量開關電源的DC24V對地電壓是8V, DC0V對地電壓是-16V。
PLC的DI點也能接收到現場接近開關的信號。
但不明白DC24V對地電壓為什么會變成8V了,DC0V對地電壓變成-16V了,幫忙看下會是什么問題
雪山飛狐
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 12970 個
工控威望: 15704 點
下載積分: 45409 分
在線時間: 1012(小時)
注冊時間: 2019-06-05
最后登錄: 2025-05-23
查看雪山飛狐的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-06-11 06:27
接感應器后出現這個問題,那換個其他感應器試試。