圖片:
有人知道三菱的RS2指令 可以無法接收的問題怎么解決嗎?用通訊助手測試  PLC數據發送正常  就是不能接收數據   停止觸發RS2指令 用串口助手發送數據 可以看到模塊的RD燈閃爍  接口用的的RS485 2線的 模塊是FX3U-485ADP-MB
ren1823
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 353 個
工控威望: 3026 點
下載積分: 2333 分
在線時間: 491(小時)
注冊時間: 2019-08-01
最后登錄: 2025-07-12
查看ren1823的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-10 16:52
你這個數據格式,看著像是RS232一對一的通訊方式
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wangnaizhi) 熱心助人!