国产MAX3232,欧美一性一乱一交一视频,国产成人精品三级麻豆,少妇厨房与子伦

小陳要努力
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 103 點
下載積分: 847 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2021-11-29
最后登錄: 2025-02-24
查看小陳要努力的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-06-09 14:15
圖片:
各位工控大佬們,請教一個問題。目前有一臺三相380V電的設備,有一個5.5kW的伺服電機,電機峰值電流達到50A,驅動器額定的輸入電流是16A,加上其他幾路單相220V回路,總電流大概是23.5A左右。請問是按照這個總電流選32A的防爆插座和斷電開關,還是要選64A的插座和開關呢?需不需要把峰值電流包括進去呢
goldage
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1990 個
工控威望: 2155 點
下載積分: 7439 分
在線時間: 541(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-07-09
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-09 22:26
錢多的你可以選大點和質量好的