国产MAX3232,欧美一性一乱一交一视频,国产成人精品三级麻豆,少妇厨房与子伦

1623154245
好難,我再想想。。。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 398 點
下載積分: 1158 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2018-12-12
最后登錄: 2023-06-23
查看1623154245的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-08-17 13:51
客戶說設備上要留有MES接口,請問這是什么意思?PLC這邊需要怎么做?
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 804 個
工控威望: 1182 點
下載積分: 471 分
在線時間: 645(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-05-13
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-17 15:58
都沒能回答LZ的問題...
設備端需要做三件事:
1、硬件上要留出可以供外部訪問的接口,無論是串口也好網口也好,看樣子你們是只管設備,所以不用考慮集成的時候怎么搞,留個接口就完事了。本質上滿足這個要求就可以跟客戶說留了接口了,如果有時間就把下面兩項做了,日后MES集成商在現場會對你感激不盡。
2、需要輸出一份文件,根據設備的工藝要求把這個設備的主要指標,比如加工參數,測量結果等等的內存地址和單位寫清楚,有外部邏輯交互的要把交互功能說清楚。
3、軟件上要給出一些必要的輔助信號,比如設備狀態是空閑還是工作,報警沒報警、報警內容,還有一些比如加工開始啊加工結束啊,缺料啊,之類之類的,只要寫到內存里面就行了,配合上面的信號表日后上位機軟件可以很容易的把你設備的各種信息讀出去就可以了。
樓主留言:
你好,我當前打算用三菱的FX5U帶網口的,網口跟交換機相連,交換機再與觸摸屏相連,然后交換機上留上兩個網口,之后再把一些輔助信號,M點,D數據做表格列出來,再將其狀態,信息,數據內容用表格寫出來,交寫客戶那邊就行了嗎?這樣能滿足客戶所說的留個MES接口子嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(有劇毒)
  • 下載積分:+2(zmc5552008) 贊同