現在手頭有一個項目,協議特別奇怪。S71200需要跟三個儀表做三個TCPIP,還要跟工控機做TCPIP,但工控機本身就跟這個PLC做OPC鏈接。
沒辦法客戶必須要這么做協議,就打聽問下,S71200可以做這么做嗎?
slayer0204
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 97 點
下載積分: 6013 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2009-04-02
最后登錄: 2025-02-21
查看slayer0204的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-15 12:50
可以,親測1200可以同時和3個wincc或者6個組態王再加一個網關正常通訊,系統資源里可以看到可用和已用的連接通道