如圖中的二極管為什么會導致電磁閥動作延時?不使用二極管時電磁閥動作迅速完全正常。一旦使用二極管后電磁閥有延時關短,即在正常停止情況下碰到外部限位可有10毫米至20毫米的位置過沖。
歡迎捧場光臨工控自動化小店!
供應二手拆機PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊、各種品牌輸入輸出I0接線端子臺
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
1421448580
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 341 點
下載積分: 13366 分
在線時間: 906(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2025-05-21
查看1421448580的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-22 08:28
切斷后 感性負載電流無法突變,通過二極管保持,所以延時動作 加一個電阻可能會改善一點