国产MAX3232,欧美一性一乱一交一视频,国产成人精品三级麻豆,少妇厨房与子伦

5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 684 個
工控威望: 10600 點
下載積分: 1428 分
在線時間: 368(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2025-05-23
查看5921338的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-03 18:41
今天一臺新設備使用fx3s 30mt,編程時不能使用c16  c20等記數器,提示超出軟元件范圍。沒辦法只能使用c1湊合用,請問它的斷電保持記數器是多少或者應該怎么設置?以前沒用過3s的。
自學
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22595 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2025-05-08
查看twingo49的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-03 20:12
3S應該可以用到C31