樓主  發表于: 2015-10-02 09:53
現在搞一個供水系統,供電公司的配電房裝有漏電開關,供電公司不讓換成空氣開關。
供水恒壓控制為變頻器,變頻器一運行漏電開關就動作。現想加個三相隔離變壓器,行嗎?
有誰試過?
black_horse2
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 222 點
下載積分: 989 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2013-03-13
最后登錄: 2025-05-03
查看black_horse2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-10-03 09:20
為什么會跳呢?