例如 步進或伺服  用 PLSY K100 D0 Y0   或 DDRVI D0 K100 Y0 Y3  就是讓脈沖數一直發下去,沒有具體的脈沖數要求,只有速度要求。如何實現呢?
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1310 個
工控威望: 1467 點
下載積分: 8016 分
在線時間: 371(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-07-16
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-17 22:02
PLSY K100 D0 Y0
把D0=0,就會無限發脈沖,具體可以察看PLSY指令說明