配電柜的補償電容控制器設定為0.95好,還是設定為0.99好呀。感謝了。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70572 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-04-28
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-14 11:01
從理論上來說1是最好的,但是實際使用中負載的變化使補償得不到這個數值,往往會出現過補償。一般電力公司要求用戶將功率因素調整在0.95是一個比較合理的數值。