會飛的怪獸
自信 自立 自強
級別: 工控俠客
![]() |
PLC發(fā)給伺服的脈沖數是固定的,但是每次伺服走的位置不一樣,有時走的準,有時又少走3MM |
|
---|---|---|
|
會飛的怪獸
自信 自立 自強
級別: 工控俠客
![]() |
是啊,好奇怪,我實在想不出有什么辦法解決 |
|
---|---|---|
|
會飛的怪獸
自信 自立 自強
級別: 工控俠客
![]() |
相對定位 |
|
---|---|---|
|
會飛的怪獸
自信 自立 自強
級別: 工控俠客
![]() |
|
|
---|---|---|
|
會飛的怪獸
自信 自立 自強
級別: 工控俠客
![]() |
每次發(fā)的脈沖準,但是接受的脈沖不準 |
|
---|---|---|
|
會飛的怪獸
自信 自立 自強
級別: 工控俠客
![]() |
謝謝各位大哥的熱心幫助,問題已經解決了。 我用的是外接電源,現(xiàn)在改用內接電源,伺服就走地準了 應該是外接的電源有干擾,所以導致了這么奇怪的問題。 小弟再次表示感謝! ![]() ![]() ![]() |
|
---|---|---|
|
會飛的怪獸
自信 自立 自強
級別: 工控俠客
![]() |
原來用的是開關電源,現(xiàn)在改用伺服驅動器的自帶電源24V |
|
---|---|---|
|