請問各位15千瓦電機用星三角起動,連接電機連接線用6平方還是用10平方?
leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 762 個
工控威望: 1855 點
下載積分: 2307 分
在線時間: 1065(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2025-04-13
查看leechonghua的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-04-16 09:38
6平方毫米用于星三角絕對夠,相當于2X6平方毫米的了。。!