xxjpc
級別: 略有小成
![]() |
從事故現象要學會自己分析思考,如果導線外皮都脫落了,可以斷定是斷路造成的.既然設備運行半年多,可以說原理是沒有問題的,只是在斷路器以及其他保護方面考慮有欠缺. |
---|---|
|
skysea
級別: 略有小成
![]() |
表示同情,建議你再參閱1250A斷路器的說明書,它對你后面那么多接觸器的過載是保護不了的,另外就是散熱方面. 使用人也是有責任的,象這樣的事故是可以預防的. |
---|---|
|
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
![]() |
我不得不告訴你,你們的柜子做的不好,不符合標準,既然是大容量的負載,那么你的元件為什么安裝的那么密? 也難怪起火,設計的時候沒有考慮散熱的問題,雖然你自動化技術很好,但是電器設計規則你卻沒有用上,小容量的負載可以把元件安裝密一點,大容量的負載你就沒有考慮好。 |
|
---|---|---|
|
caxa-青松
崇拜有水平、有能力的人,但不迷信權威。
級別: 家園?
![]() |
電箱里東西裝的太緊湊,加上電線太亂,也沒有用線槽,半年后才出問題,你太幸運了。 ![]() ![]() ![]() |
|
---|---|---|
|
uiui11