例如正反轉中按鈕互鎖。I0.0常開為正轉啟動,可以在反轉回路中寫入I0.0常閉嗎?
xiachangfa
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xiachangfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-07 19:45
PLC  內部是可以這樣使用的  這個點不一定就是互鎖的  也許有的時候 是一個開關的反饋信號  開、閉點互用起到一定的自動化控制效果