總功率105KW,馬達55KW,加熱器50KW,需要用多粗的電纜?國標3*95平方的銅線夠不夠的?
penzhenjian
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 502 點
下載積分: 2334 分
在線時間: 187(小時)
注冊時間: 2009-05-14
最后登錄: 2025-05-10
查看penzhenjian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-02 00:59
夠了,如果加熱是單相的話,要三相平分接線