資料中說實際狀況中低水位檢測器采用常閉接入,
那我的理解是有水時低水位檢測器被觸發為常開狀態,X002無信號輸入也為OFF,與資料中的理解相反,不知道是那里出了問題?
我認為在實際設計中低水位檢測器采用常開接入,這樣低水位檢測器失效時就不會被觸發,PMP1就不會工作,
哥哥們幫忙分析一下啊.感謝!(資料見圖)
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70572 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-04-28
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-26 09:57
編程工作本來是多樣化的工作,每人有每人的理解。我到認為可靠;安全是編程時刻需要關注的問題。程序的本意是開始初始化狀態(安全考慮)即PLC上電初始化。先進行安全確認,然后進行啟動命令操作。這樣編寫程序比較合理些。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70572 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-04-28
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-04-30 09:22
其實你糾結的問題也是大部分工控人開始學習時所面臨的問題,明明我已經按說明書(手冊)正確接入的,但是實際在線監控程序輸入點邏輯會“變”反。就拿你的程序例子來說:液位傳感器(開關)有“水”時是什么狀態是你理解整個程序的關鍵所在。