国产MAX3232,欧美一性一乱一交一视频,国产成人精品三级麻豆,少妇厨房与子伦

gk2011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 235 點
下載積分: 712 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-05-19
最后登錄: 2023-04-04
查看gk2011的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-29 22:39
機器運行一段時間漏電保護器就動作,請問是什么原因?(機器帶變頻器)拆除N線,E線有時候就不跳。。。
huyou
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 322 點
下載積分: 946 分
在線時間: 162(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2025-04-29
查看huyou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-04-01 10:48
引用
引用第4樓hxl202319于2011-03-30 07:07發表的  :
除了變頻器外,在開關電源上使用漏電保護器,也可能會跳閘。在開關電源的主回路中有一部分為濾波電路,L和N間串兩個電容,中間點接到供電處接地。事實上你該點不接地的話,對地(或N)就會有110V的電壓。

就是就是
[fly]忽悠,接著忽悠……[/fly]